DC輸入的PLC輸入開關想用接近開關應如何選擇?
是3線的還是2線的(如果是3線的是NPN 還是 PNP型的?應該怎么接線)?3線的和2線的有什么差異?
謝謝!
huangming778
學海無涯!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 212 點
下載積分: 726 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2017-08-27
查看huangming778的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-21 07:01
三線兩線都可以,至于選NPN還是PNP的那取決于你的PLC一般來講亞洲的都是NPN也就是開關信號是負極輸入,歐美為正極輸入。