一臺160KW變頻器拖動十個10KW電機,每臺電機都加了熱繼保護,但電機經常會燒壞,誰可以提供最好的保護方法!
wty5588
承接各種機電安裝工程!電話:18040307650
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 370 點
下載積分: 570 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-12-26
最后登錄: 2025-11-30
查看wty5588的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-23 19:22
配置問題大了去了!肯定會故障!變頻器的輸出跟工頻不同德!是用比較高的頻率(2KHZ到10KHZ)模擬成工頻來驅動電機,如果同時驅動10個電機的話,很容易產生共振,自激等現象,燒電機,小KS的啦!
各類設備電氣維修,升級,改造!老式電路改PLC控制,其他電氣調速方式改變頻調速!聯系QQ:381784460  電話:18040307650