91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

ygr0718
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 214 點
下載積分: 1463 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-04-06
最后登錄: 2025-01-24
查看ygr0718的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-15 22:24
工廠有一調試用設備,是刷條碼后自動對家用電器的各項參數(絕緣/功率等)進行測試。測試進度在電腦屏幕中顯示。而每次測試中電腦都會輸出一DC5V的開關量電壓,以驅動外部繼電器工作。現在需要將其輸出的DC5V信號改為PLC的輸入,來程序控制繼電器。而問題是PLC的輸入一般只接受DC24V的信號。請問各位師傅,該怎么做才可以利用DC5V作為PLC的輸入呢???
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 532 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73168 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2025-09-23
查看jwm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 21:11
加固態繼電器就可以了