級別: 正式會員
|
現有一任務:要求用PLC加定位模塊和觸摸屏控制9個伺服軸定位(不需插補)。 現有兩個想法1、FX1N+7個FX2N-1PG(1N還能控制兩個軸); 2、FX2N+1個FX2N-20GM+7個FX2N-10GM 請教各位師傅兩種方法是否都可行,哪種性價比更好些? 謝謝各位大師們! |
|---|---|
|
|
|
yxgwj
級別: 正式會員
|
客戶指定要用三菱的PLC。我個人也較偏向第一種方案,但是一下子帶這么多軸的話,會不會有問題呢?因為1PG是接線端子的,線路上會不會有干攏?本來考慮用10PG的,但是主機的5V電源不夠。要是用GM定位模塊的話,價格高是其中一點,編程方面還不是太明白。不知道師傅能否給個例子,讓本人學習一下?萬分感謝!gwjztc@163.com |
|---|---|
|
|