我有個客戶他的電器柜外接了一個75MA漏電保護器(也可以當斷路器使),他老是跳閘,但電器柜里面的100A斷路器不跳。有時一天跳幾次,有時一天又不跳

chnian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 241 點
下載積分: 12514 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2016-06-13
查看chnian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-08 11:47
第一 要保證零地不相通 這是漏電的基本
第二 要選合適得漏電容量
第三 要細查跳閘那一路得線路 尤其是零線
要細心