樓主  發表于: 2010-09-21 01:07
我有個客戶他的電器柜外接了一個75MA漏電保護器(也可以當斷路器使),他老是跳閘,但電器柜里面的100A斷路器不跳。有時一天跳幾次,有時一天又不跳

hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7117 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2025-10-13
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-21 08:29
漏電保護器是三相的還是四相的,如果設備接零線必須用四相(帶N的)的漏電保護器。如果用三相的,空開不會跳,漏電保護器會跳。