91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

hwl666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2025-09-30
查看hwl666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-09 21:20
描述:示意圖幫忙看看
圖片:
各位高手幫忙看下!
我這有臺電機程序要求每次運行至工作點后回Ready位置,但是工作點設置錯誤,設置超過了極限位置,每次向工作點運行都只能到達右極限位置,然后回Ready位置(無過極限報警),
在這里問題出來了,每次回Ready 位置都不一樣,比如:第一回Ready在A點,那么第二次是B點,第三次是C點,為什么回每次Ready越靠近原點(Ready位置越來越。繛槭裁床粫荂,D點?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5168 個
工控威望: 7529 點
下載積分: 162483 分
在線時間: 3249(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 23:05
應該是“不會到達D、E點”?
左右極限標注的沒錯!
1樓解釋的不錯!