91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

wanglong1122
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanglong1122的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-08 15:37
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 3998 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-10-22
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 16:45
實際上要看你的負載的投入率,實際上并不是所有的機器同時工作的,同時投入不大于70%的情況下就沒問題,要看最大的電流是多少!!!
要區別對待
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵