91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-29 16:59
現有一臺210KW的設備,打算總開用400A的,請問各位,這樣選擇合不合理,望兄弟們給點意見哈
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 574 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2025-02-11
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-08 15:03
210KW的電在430A左右,最好還是選用630A的空開好了,如果是進口的400A空開也可以。