fzlkui
級別: 探索解密
|
如題,有減速機,近點是接近開關,原點是伺服Z相。 FX3U,原點接的X0-X7,近點接的是X10之后 它有時候回原點的位置是有偏差的,正好偏差了伺服一圈的距離。 好像是在近點之后和在近點之前找原點,就會偏差;一直在近點后面找點或者一直在近點前面找點,零點位置一直是同一個。(問題好久了,有點記不清了) 是因為減速機間隙導致的位置偏差嗎?還是其它什么原因。 |
|---|---|
|
|
|
工控小c
級別: 工控俠客
|
調整近點位置偏移半圈行程即可。這種就是近點感應和原點Z離得太近了,有時候脫離近點剛好碰到Z有時候又沒有所以多轉了一圈。 |
|---|---|
|
|
|
wangnaizhi
級別: 工控俠客
|
近點和原點共用你用的原點試試 還有差一圈 你是不是用伺服的Z相了 正常我用的時候是原點和近點共用一個點(原點) 不用伺服的Z相 |
|---|---|
|
|