單位使用的是Q系列的PLC
有一行程序用0.1的脈沖  INCP ZR270
程序有BUG吧,一直在運行加脈沖,早上過去監視發現ZR270內的數據變成負數了。
請問:ZR270存儲超過最大值時是否會變成負的最小值。。。??求解
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162962 分
在線時間: 3255(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-11-19
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-07 23:52
16位數據,最高位變成1時就會顯示成負數