					 早起鳥有蟲吃 
					
				 
				
				
					級別: 略有小成 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				
				 
						圖片:  
				 
					我想做一個燈的延時程序,按開關燈L1亮  經0.5s后,L2亮。 添加在附件中請幫忙提意見,現在定時器t0001通電后,l1有電常亮,l2不亮。不知出什么問題了  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 xwlxwl306 
					
				 
				努力奮斗 
				
				
					級別: 網絡英雄 
			 
					   | 
			
				
				
				
				 啟動按鈕按住5秒你就知道結果了,#50是5秒,#5才是0.5秒 這個程序要好好改改才能達到你的要求。 [ 此帖被xwlxwl306在2017-09-04 20:43重新編輯 ]  | 
		
|---|---|
| 
				 | 
		
| 
				 
					
					
					 劉永 
					
				 
				不知道誰是高手,我還在學習 
				
				
					級別: 家園常客 
			 
					
					
				 | 
			
				
				
				