周鍋鍋
級別: 探索解密
|
485BD一般是用來和人機屏和其他上位機通訊的本身不帶modbus通訊協議,我不知道有沒有人用程序寫成通訊協議,總之就是很麻煩。 modbus最好用485ADP,然后在特殊軟元件里面設置相關的參數,奇偶校驗,停止位,波特率那些你自己看吧 |
|---|---|
|
附件:
FX3S·FX3G·FX3GC·FX3U·FX3UC系列微型可編程控制器 用戶手冊 MODBUS通信篇.pdf (3887 K) 下載次數:50
|
|
秋雨231
級別: 略有小成
|
485BD可以做變頻器通信用的,幾年前用過FX2N的485BD做跟臺達的C2000變頻器通信,做恒壓供水,主要要對通信的理解夠深,因為CRC校驗都要自己寫的,比較麻煩,新手建議上ADP,比較方便。 |
|---|---|
|
|