91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1204 個
工控威望: 1878 點
下載積分: 83527 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2026-01-19
查看apei2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-17 19:21
公司有臺設備,最近老是無規律的停機,FX3U的,
去到現場,經檢查發現,是由于PLC停止運行造成,
RUN燈滅掉,過了一秒鐘左右,又亮了,重新啟動設備,一切正常,無報警輸出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有個想法,覺得有可能是24V電源短路造成,
某個中繼上的常開觸點兩端分別接了24V和0V,中繼動作,導致24V短路,導致PLC停止?中繼復位,24V電源又正常工作,PLC正常運行。
不知道有沒有這種可能?
這個設備是16年的,大神們幫忙支支招,
東隅已逝,桑榆非晚。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9011 個
工控威望: 8707 點
下載積分: 17098 分
在線時間: 5365(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2026-01-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-17 19:24
拆下來清理一下灰塵。

有可能里面有灰塵導致電路短路,里面只要有5V部分短路,PLC就會自我保護斷掉電源。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(bin1016) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    彭萬生
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1759 個
    工控威望: 2102 點
    下載積分: 131756 分
    在線時間: 1278(小時)
    注冊時間: 2013-08-04
    最后登錄: 2024-04-17
    查看彭萬生的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-06-17 19:36
    樓主思路正確!我就碰到了好多臺這樣的。特別是plc的24v輸出接有負載的!有些會連plc的電源燈都熄滅!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1946 個
    工控威望: 2156 點
    下載積分: 11275 分
    在線時間: 901(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2026-01-20
    查看yerong的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-06-17 22:17
    加個開關電源 不要用 plc上的24v  
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
    yanshu
    加油中國
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 201 個
    工控威望: 5085 點
    下載積分: 5720 分
    在線時間: 196(小時)
    注冊時間: 2018-04-02
    最后登錄: 2025-03-31
    查看yanshu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-06-17 23:46
    看一下是不是因為發熱。拉低電壓。天熱這個比較容易發生。還有積塵問題
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
  • 只是一個打醬油路過滴!吃瓜群眾。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1204 個
    工控威望: 1878 點
    下載積分: 83527 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2026-01-19
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-06-18 08:37
    引用
    引用第2樓彭萬生于2021-06-17 19:36發表的  :
    樓主思路正確!我就碰到了好多臺這樣的。特別是plc的24v輸出接有負載的!有些會連plc的電源燈都熄滅!

    24V我是用外部的開關電源,內部的24V沒用,我去清理一下試試
    東隅已逝,桑榆非晚。
    rhoninli
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 236 個
    工控威望: 692 點
    下載積分: 1350 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2021-02-25
    最后登錄: 2022-08-09
    查看rhoninli的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-06-18 09:00
    24V電源加個絕緣檢測繼電器
    zhuyongxiong
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 849 個
    工控威望: 6323 點
    下載積分: 1993 分
    在線時間: 635(小時)
    注冊時間: 2017-05-05
    最后登錄: 2026-01-20
    查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-06-18 09:29
    這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象
    人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1204 個
    工控威望: 1878 點
    下載積分: 83527 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2026-01-19
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2021-06-18 11:18
    引用
    引用第7樓zhuyongxiong于2021-06-18 09:29發表的  :
    這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象

    變頻器沒有報警,也無其它報警,直接停機,監視PLC,也沒發現什么報警報錯,
    外圍故障無法排除,現在懷疑就是外部故障,但是找不到故障點,很麻煩。
    東隅已逝,桑榆非晚。
    工控楊永信
    、123
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 195 個
    工控威望: 1552 點
    下載積分: 1074 分
    在線時間: 257(小時)
    注冊時間: 2019-06-19
    最后登錄: 2026-01-05
    查看工控楊永信的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2021-06-18 11:27
    如果不能確定是不是plc的問題,建議換個plc用原線路,原程序運行一天,起碼可以確定問題出在plc還是外部電路
    互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
    zhuyongxiong
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 849 個
    工控威望: 6323 點
    下載積分: 1993 分
    在線時間: 635(小時)
    注冊時間: 2017-05-05
    最后登錄: 2026-01-20
    查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2021-06-18 11:30
    變頻器報警出現只有瞬間就復位很難發現,你這情況一定要檢查電機的,但屬于PLC的情況我也碰到過一次
    人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1204 個
    工控威望: 1878 點
    下載積分: 83527 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2026-01-19
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2021-06-18 14:08
    引用
    引用第9樓工控楊永信于2021-06-18 11:27發表的  :
    如果不能確定是不是plc的問題,建議換個plc用原線路,原程序運行一天,起碼可以確定問題出在plc還是外部電路

    這個是之前做的,現在都換成FX5U的PLC了,3U有沒有備用機了
    東隅已逝,桑榆非晚。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线观看一区 | 国产欧美亚洲一区 | 欧美精品三区 | 欧美大片aaa | 国产色a| 亚洲国产乱 | 中文字幕乱码在线 | 国产鲁鲁视频在线观看免费 | 超碰免费91 | 久久亚洲一区二区三区四区 | 国产精品不卡在线 | 日本国产在线视频 | 欧美毛片在线观看 | 人人爽人人 | 亚洲av无码一区二区二三区 | jzjzjzjzj亚洲成熟少妇 | 日韩一级在线播放 | 亚洲4438| 欧美一级特黄aa大片 | 韩国三级中文字幕hd浴缸戏 | 操操操av| jiuse九色| 色悠悠国产精品 | 国产在线观看免费高清 | 性一交一乱一色一免费无遮挡 | 国产一区免费看 | 日韩精品国产精品 | 熟妇人妻中文av无码 | 视频在线观看 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 天堂а√在线中文在线新版 | 国产又粗又猛又爽又黄的视频一 | 国产黄大片 | 一级 黄 色 片69 | 亚洲视频成人 | 久久精品视频播放 | 欧美日韩国产一中文字不卡 | 亚洲福利视频一区二区 | 欧美色图校园春色 | 操校花视频 | 日韩欧美中文字幕一区二区三区 | 亚洲美女网站 | 国产乱xxⅹxx国语对白 | www.亚洲.com| 成人观看视频 | 天堂网在线观看 | 亚洲精品男女 | 呦呦色| 亚洲国产中文在线 | 波多野结衣大片 | 亚洲欧美激情另类 | www.蜜桃av| a√天堂资源 | 成人入口| 精品国产露脸精彩对白 | 激情五月激情综合网 | 奇米7777 | 97在线视频观看 | 男生插女生的视频 | 日本不卡一区二区在线观看 | 小珊的性放荡羞辱日记 | 另类老妇性bbwbbw图片 | 99视频国产精品免费观看a | 成人a区| 日本最黄网站 | 免费黄色大片 | 欧美精品在线视频 | 福利视频一区二区三区 | 天天综合天天色 | 日韩第一页| 久青草视频 | 窝窝视频在线观看 | 国产农村妇女精品 | 国产h视频 | 精品国产无码在线 | 看片国产 | 国产精品精品久久久久久 | 国产精品91久久 | 老熟女一区二区三区 | 中文字幕免费高清 | 丁香色综合 | 久久久免费观看 | 偷自拍| 久久久久久久久国产 | 中文有码视频 | 亚洲精品第一页 | 日韩欧美亚洲综合 | 涩涩爱在线| 国产绿帽刺激高潮对白 | 欧美怡红院视频一区二区三区 | 日本3p视频 | 男同互操gay射视频在线看 | 国产精品久久久久久 | 天天亚洲 | av电影在线观看网址 | 亚洲av片一区二区三区 | 四虎国产精品成人免费入口 | 久久99热人妻偷产国产 | 日韩av高清在线观看 |