91美女视频-亚洲免费观看视频-欧美a∨-久热在线视频-日韩黄网站-成av人片在线观看www-久操综合-超碰av在线播放-性欧美欧美巨大69-婷婷二区-av男人的天堂网-中文字幕一区在线播放-玖草在线观看-国产网址在线观看-免费在线不卡av

浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1504 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2026-01-13
查看浪子海風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-27 14:16
描述:銘牌
圖片:
描述:變頻
圖片:
描述:蓋上的接線方式
圖片:
描述:此圖網上下載,僅供對比
圖片:
大功率的風機一般都會用到星三角啟動。目的是在啟動的時候,380V通過星型來降壓達到每相220V啟動的過程.
那么我們一直用星型接法運行是否會壞風機?
我覺得一直在降壓的過程,不應該會燒壞風機。220的電怎么會燒掉380V的風機,對吧。
事實上,公司有三臺風機7.5KW,標上寫380V三角型接法。同時蓋子上有標星型和三角型的接線方式。
因為習慣,我們用變頻器接380V就用星型,變頻器接220V就用三角型。
這也沒看人家標的是什么接法。就接了星型,幾天后,客戶說風機燒掉了。并且三臺風機燒了兩臺。
到底接星型,是否會燒壞風機?
[ 此帖被浪子海風在2022-10-29 16:39重新編輯 ]
優傷的菊花
mtc04245
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 560 點
下載積分: 36338 分
在線時間: 529(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2025-12-28
查看mtc04245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-27 14:59
樓主可能不經常使用3.7KW以上的電機。
電機欠壓導致過電流,長時間運行會嚴重發熱直至燒毀線圈。
浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1504 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2026-01-13
查看浪子海風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-10-27 15:02
引用
引用第1樓mtc04245于2022-10-27 14:59發表的  :
樓主可能不經常使用3.7KW以上的電機。
電機欠壓導致過電流,長時間運行會嚴重發熱直至燒毀線圈。


唔..這問題我們有討論過,但是多數人表示,有變頻器供電,變頻器有過電流保護。如果是過電流首先應該是變頻報錯。
優傷的菊花
王師傅
能順利干到退休就是勝利
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 869 點
下載積分: 2454 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2022-05-17
最后登錄: 2025-10-14
查看王師傅的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-10-27 16:29
超過4KW的電機一般用三角接法,如果長時間接在星型上肯定會燒電機。我之前接過一個9kW的潛水泵,國外的電機,也有類似的接線圖,但實際上長時間運行在星型的接法上電機嚴重發熱,幸虧是潛水泵,沒有燒。將接線改成三角就正常了。后來分析,應該是功率恒定出力,如果降低了每相電壓,電流必然會上升。至于為啥變頻器過流沒報警,要看看變頻的設置參數是否合理。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(浪子海風) 真誠感謝!
  • 游走在電氣自動化邊緣,自動化技術升級永不停止,被動著學習一直到老!
    ajunn
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 523 個
    工控威望: 693 點
    下載積分: 1685 分
    在線時間: 1045(小時)
    注冊時間: 2008-11-05
    最后登錄: 2026-01-02
    查看ajunn的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2022-10-27 16:58
    降壓后,電機的同步轉速是不變的,所以風機的負載基本不變;
    降壓后,電磁轉矩是額定轉矩的電壓比的平方倍分之一;
    綜上,負載轉矩基本不變,電磁轉矩大幅度減小,所以長期運行過載是必然的。
    三角形接成Y型后,線電流是原來的1/3,變頻器是按照三角形接法的電流來過載保護的,即變頻器設置的保護電流是實際的3倍,所以保護不起作用。
    若電機裝有溫度反饋保護肯定會報警停機。
    浪子海風
    浪子海風
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 443 個
    工控威望: 544 點
    下載積分: 1504 分
    在線時間: 161(小時)
    注冊時間: 2020-04-28
    最后登錄: 2026-01-13
    查看浪子海風的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2022-10-27 19:23
    引用
    引用第4樓ajunn于2022-10-27 16:58發表的  :
    降壓后,電機的同步轉速是不變的,所以風機的負載基本不變;
    降壓后,電磁轉矩是額定轉矩的電壓比的平方倍分之一;
    綜上,負載轉矩基本不變,電磁轉矩大幅度減小,所以長期運行過載是必然的。
    三角形接成Y型后,線電流是原來的1/3,變頻器是按照三角形接法的電流來過載保護的,即變頻器設置的保護電流是實際的3倍,所以保護不起作用。
    若電機裝有溫度反饋保護肯定會報警停機。


    也就是說,Y型的線電流更低嗎?少了3倍。難怪變頻器沒有發出報警。
    三樓說,降底了電壓,電流必然升高,我覺得這也對的呀。Y型的電流提升了3倍才對。
    優傷的菊花
    ren1823
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 365 個
    工控威望: 3036 點
    下載積分: 4733 分
    在線時間: 527(小時)
    注冊時間: 2019-08-01
    最后登錄: 2026-01-16
    查看ren1823的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2022-10-27 19:38
    風機水泵一類的屬于是重載啟動,變頻器也應該設置成P型機
    浪子海風
    浪子海風
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 443 個
    工控威望: 544 點
    下載積分: 1504 分
    在線時間: 161(小時)
    注冊時間: 2020-04-28
    最后登錄: 2026-01-13
    查看浪子海風的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2022-10-27 19:47
    引用
    引用第6樓ren1823于2022-10-27 19:38發表的  :
    風機水泵一類的屬于是重載啟動,變頻器也應該設置成P型機


    變頻器不是按功率選購,然后默認設置就可以了嗎?
    最多就設置一下端子啟停。其它很少設置呀。
    優傷的菊花
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1484 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22806 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2022-10-27 20:08
    星接是角接的1/3功率~~~~~~···.
    星接繞組應該加220V電壓
    [img]Http://www.jt-zhenqiu.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    ajunn
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 523 個
    工控威望: 693 點
    下載積分: 1685 分
    在線時間: 1045(小時)
    注冊時間: 2008-11-05
    最后登錄: 2026-01-02
    查看ajunn的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2022-10-27 22:56
    引用
    引用第5樓浪子海風于2022-10-27 19:23發表的  :


    也就是說,Y型的線電流更低嗎?少了3倍。難怪變頻器沒有發出報警。
    三樓說,降底了電壓,電流必然升高,我覺得這也對的呀。Y型的電流提升了3倍才對。

    降低了電壓,電流升高是對的,但你變頻器的是角接的保護電流吧?即為Y接不過載時的3倍了
    周影1234
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 141 點
    下載積分: 940 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2016-11-04
    最后登錄: 2025-11-12
    查看周影1234的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2022-10-27 23:02
    降壓啟動的目的是降低啟動電流,以減少對電網的沖擊,電機啟動時電流與定子電壓成正比,所以接成星型能降低啟動電流 !啟動完成后轉速達到額定轉速,轉矩增大電流也會增大,這時若還是星型接法因電壓是220v,運行電流肯定比角型大的多,長期運行肯定會燒電機!
    曾姚王
    紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 284 個
    工控威望: 374 點
    下載積分: 15793 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2021-07-24
    最后登錄: 2026-01-13
    查看曾姚王的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2022-10-28 09:29
    加軸流風扇還是轉子自帶風扇?考慮了散熱沒有?

    主站蜘蛛池模板: 国产精品av一区 | 成人免费xxxxx在线视频 | 亚洲天堂一区二区三区四区 | 青青草视频在线观看免费 | 免费的黄网站 | 日韩毛片 | 美女精品久久 | 夜夜骑av| 91蜜桃视频在线观看 | aaa黄色片| www.av黄色| 午夜精品一区二区三区在线播放 | 日本高清www免费视频 | 国产在线精 | 一级黄色免费观看 | 五色天婷婷 | 欧美片网站免费 | 日韩xxx高潮hd| 久久精品99久久久久久久久 | 国产真实乱在线更新 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 国产视频大全 | 免费a v在线| 韩国女同性做爰三级 | 免费看黄色一级片 | 妺妺窝人体色www在线下载 | 欧美a级在线 | 麻豆av一区 | 欧美 在线 | 国产性―交―乱―色―情人 | 日批视频免费在线观看 | 国产人成免费视频 | 亚洲国产成人精品女人 | 午夜精品福利影院 | av在线免费观看网址 | 黑森林av导航 | 182av| 久久avav | 丰满少妇在线观看bd | 女生鸡鸡软件 | 亚洲AV成人无码精电影在线 | 乱老熟女一区二区三区 | 灌篮高手全国大赛电影 | 少妇激情一区二区三区视频 | 黄色污污视频 | 动漫美女视频 | 国产欧美在线播放 | 欧美日韩1区 | 一级黄色视屏 | 亚洲大尺度在线观看 | 亚洲免费区 | 性视频免费 | 久久55 | 97超碰人人澡 | www.一区二区三区 | 亚洲丁香 | 青青草欧美 | 欧美一级免费在线观看 | 久草www| 欧美一级在线免费观看 | 久久成人视屏 | 国产精品免费一区 | 欧美一级片在线视频 | 19禁大尺度做爰无遮挡电影 | 狠狠撸狠狠干 | 精品无码国产污污污免费网站 | 岛国av网站 | 亚洲毛片网站 | 久伊人 | 伊人av在线播放 | 黄色三及| 4虎最新网址 | 国产911在线观看 | 中日韩在线视频 | 极品销魂美女少妇尤物 | 能免费看av的网站 | 欧美三级欧美成人高清 | 欧美香蕉视频 | 日本道在线观看 | 精品国产亚洲AV | 欧美另类一区二区 | 麻豆成人精品国产免费 | 强公把我次次高潮hd | 毛片国产 | 超碰在线人人干 | 亚洲欧美日韩综合 | 国产三级视频在线播放 | 瑟瑟视频在线免费观看 | 日韩毛毛片| 久久免费少妇高潮久久精品99 | 人妻巨大乳hd免费看 | 日韩午夜在线视频 | 欧美日韩一二三四区 | 麻豆国产精品777777在线 | 不卡av网| 亚洲色图在线观看视频 | 亚洲欧美国产精品专区久久 | 日本免费一区二区三区四区五六区 | 国产老头户外野战xxxxx |