現場6臺設備,都是一樣的程序,程序中使用了USS_CTRL和USS_RPM_R,經常性出現USS_CTRL的error=1的情況,這個時候PLC和變頻器G120XA舊通訊不上了。


重新上電變頻器和PLC后,又能正常通訊,只不過一段時間后又不能正常通訊了。6套設備,已經有4臺出現了這樣的情況。

之前是V20 和200 SMART 走USS通訊沒遇到過這樣的問題
shitou83
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 206 點
下載積分: 631 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2019-04-26
最后登錄: 2025-12-03
查看shitou83的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-05 15:39
估計你的USS通訊沒加中斷電阻,還有距離常長有干擾