請問有大佬有使用過雷賽伺服的絕對系統嗎?
伺服型號L7EC,電機型號ACM2H-0604B,編碼線有帶電池盒,拆開量過電池電壓3.6V。
只要總電關掉,重新上電,位置就不會記憶,全部歸零。手冊上能試的都試過了。
參數PA0.15,都嘗試設定過1、2、3、5、9,控制模式9(Ethercat)。
無解了阿,人在海外沒辦法聯絡到雷賽原廠客服。
zhaoxy
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 186 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 1623 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2021-04-06
最后登錄: 2025-10-02
查看zhaoxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-05-29 14:19
你對應的PLC上面有設置絕對模式嗎
max1631351
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 627 點
下載積分: 504 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2022-05-26
最后登錄: 2025-07-08
查看max1631351的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-05-29 14:24
引用
引用第1樓zhaoxy于2025-05-29 14:19發表的  :
你對應的PLC上面有設置絕對模式嗎

有,目前只有這幾組雷賽伺服不行,其他廠牌都正常
zhaoxy
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 186 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 1623 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2021-04-06
最后登錄: 2025-10-02
查看zhaoxy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-05-29 14:46
看手冊還有個PA0.01   0.01改成9  0.15改成1 試試
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(max1631351) 熱心助人!
    max1631351
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 163 個
    工控威望: 627 點
    下載積分: 504 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2022-05-26
    最后登錄: 2025-07-08
    查看max1631351的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2025-05-29 14:51
    全部恢復出廠,照大佬說的全部重新設定好了,萬分感謝
    朱光顯
    學無止境,繼續加油
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 168 個
    工控威望: 1016 點
    下載積分: 2373 分
    在線時間: 126(小時)
    注冊時間: 2020-07-08
    最后登錄: 2025-10-22
    查看朱光顯的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2025-05-29 16:16
    之前也遇到過西門子G120變頻器參數設定好斷電后參數又變回去了,后來恢復出廠設置后再重新設定就好了。
    hzjzxf
    Good luck keeps coming
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 809 個
    工控威望: 2023 點
    下載積分: 349 分
    在線時間: 266(小時)
    注冊時間: 2016-05-14
    最后登錄: 2025-10-22
    查看hzjzxf的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2025-05-30 09:58
    恢復出廠設置后 就是以前自己調試好的參數也清零 就的重新 調試
    努力學習 學以致用!一入工控,情深似海!
    QQ號:349328832 QQ群:4057363
    紅塵多可笑
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 7 個
    工控威望: 54 點
    下載積分: 37 分
    在線時間: 5(小時)
    注冊時間: 2024-10-15
    最后登錄: 2025-10-15
    查看紅塵多可笑的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2025-05-30 17:01
    伺服驅動上也要設置,光PLC上設置絕對模式不夠。