macatx
級別: 探索解密
![]() |
FX5U80MT帶4個FX5-32ER/ES和7個FX5-16EX/ES一共11個輸入輸出能帶動嗎?輸入輸出用的外部24V電源,在線選型時如果用內部供電提示供電不足,選外部就沒事,可是百度了一下又說帶不了這么多,所以想請教一下能不能帶?總共320點左右 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
CPU+擴展IO最大256點,從這個角度就不可以; 電源使用外部24V可以滿足。 |
---|---|
|
macatx
級別: 探索解密
![]() |
官網選型上寫的380點,加上遠程的話500多點 |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
![]() |
再4個X之后,加一個擴展電源模塊就行 |
|
---|---|---|
|
wangnaizhi
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 把32ER換掉2個 好像最大只能帶2個32ER或者只保留一個32ER模塊 其余的全部用16EX/Y替代 32ER主要功能是當供電模塊用 這個是我實際使用的情況 也是300多個 不用CC-LINK模塊 本體最大好像是356還是384的 加上CC-LINK最大512 但是模塊配置是有一定的限制的 不過說實在的從我實際使用的情況看 只能說可以這樣用 點位多程序也會大了 掃描周期拉的有點長了 19ms左右了 建議你上R系列的 掃描周期可能會好點 [ 此帖被wangnaizhi在2025-08-21 09:05重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
可以的。 用在線選型軟件測試一下就知道:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/SelSystemWeb/iQFSelSystemWeb/selection/iqfselsystem/iqfselsystem.html ![]() 并且FX5-32ER/ES是自己有電源的,假如你帶的模塊導致主機5V/24V不夠,裝幾個在32ER后面就行了。 比如主機+4AD+4AD+32ER+4AD+4AD+32ER+4AD+4AD+32ER+4AD+4AD |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
FX5U固件版本1.100以上,GXWORKS3版本1.047Z以上時本體+擴展IO可達到384點,這樣看沒有問題。 |
---|---|
|