adidas
級別: 略有小成
|
變頻器A740設置為外部模式,通電后即有頻率輸出 啟動信號來自于PLC一輸出點,檢查發現PLC上該輸出點并沒有任何輸出 請教大家,能是什么原因? |
|---|---|
|
|
|
方茂興
級別: 略有小成
|
我在傳送帶的控制箱上見過如果變頻器的正轉或反轉點與COM點短接,在變頻器得電的情況下就會有輸出。 |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
|
先更改設置,改為變頻器面板操作試試, 排除變頻器本身故障。 再查找外部輸入問題 |
|
|---|---|---|
|
本帖最近評分記錄:
|