各位師傅我來請教一個關于三菱FR-D740-2.2K-CHT變頻器問題。我的設備電機2.2KW負載很輕,就是啟動頻繁一點設備用一會而就出現ETHT的顯示過載,請問是電機問題。還是變頻器問題呢、?
業績自動化
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看業績自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-22 20:38
關于三菱FR-D740-2.2K-CHT變頻器的頻繁啟動性能這么樣呢?謝謝你們的回復。
kissstar
趁年輕
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 670 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2024-10-28
查看kissstar的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-22 21:50
建議監控以下變頻器的輸出電流值,如果顯示值超過Pr.9的設定值肯定會報警的。另外如果是在啟動時出現報警,那么可以增加加速時間來緩解這類問題。