引用引用第7樓wchny123于2026-01-06 09:17發表的 :看到你們的回復,是我們國內工控水平下降了嗎?手動操作后,還整機初始化,復雜的工藝設備,現場的人不把你吊的飛起,這種工況,首先程序里需要寫安全保護條件,所有的運動部件都需要設置安全條件,各個小單元的自動流程對所有運動部件(軸,氣缸,真空,機械手等)都需要對當前的狀態記錄,切換到手動操作后,再切換自動模式,手動狀態與自動狀態不符合,設備報警提示(例如:上料軸自動模式不在上料位報警,下料軸自動模式不在等待位報警等)
引用引用第39樓luwenhua1985于2026-02-13 13:14發表的 :就是這樣,斷自動運行時,記下氣缸伺服的狀態(FB處理下),自動啟動前卡下,所有伺服氣缸位置一致,才能啟動
引用引用第3樓ayusecret于2026-01-05 17:15發表的 :兩種寫法,一種是全機每次啟動前都需要初始化,一種則是直接啟動開始,但每個單元分支流程都得持續輪詢判斷自己位置是否有變動,有則回到安全位置重新輪詢,我個人則偏向于第一種